       这里所说的“加大变频器容量”,是相对于变频器的配用电动机容量等于实际电动机容量而言的。河南变频器维修认为有以下4点 一、变频器的额定电流偏低 如上述,部分变频器的额定电流小于同容量电动机的额定电流时,应根据电动机的负载情况考虑选择大一挡的变频器


    二、电动机可能短时间过载者 因为电动机所谓的“短时间”,是相对于发热时间常数而言的。少则几分钟,多则几十分钟。而变频器的过载能力,通常是150%,1min。与电动机相比,等于没有过载能力。所以,如果电动机可能在智囊时间内过载运行的话,变频器的容量应加大。


    三、对加、减速时间有特殊要求者 电动机加速时间的长短是一个与惯性大小有关的相对概念。例如,加速时间为5s,相对于惯性较大(GD2大)的负载来说,可能太短;但相对于惯性较小(GD2小)的负载来说,又可能太长。
    一般说来,对于需要在重载情况下起动和停机的负载,在下列情况下,应考虑加大变频器的容量:


    (1)要求能够快速起动和停机者;


    (2)点动比较频繁者。


    四、有冲击负载者 例如,电动机与负载之间是通过离合器相结合的。通常是在电动机已经旋转起来状态下,由于离合器的结合,使负载也旋转起来。显然,在离合器刚结合的瞬间,电动机的转速将下降,转差增大,电流也增大,可能导致过电流保护动作。针对这种情况,应加大变频器的容量。
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 昨天 09:33 | 显示全部楼层
先收着,等有空细看
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

39

积分

新手上路

积分
39
发表于 昨天 09:34 | 显示全部楼层
行业信息先收下,保持跟进
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 昨天 09:34 | 显示全部楼层
感谢汇总,内容很有参考价值,收藏了。
回复

使用道具 举报

0

主题

18

回帖

36

积分

新手上路

积分
36
发表于 昨天 09:37 | 显示全部楼层
专业实用,先收着
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 昨天 09:39 | 显示全部楼层
感谢发帖!您的方案可复用性很强。
回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 昨天 09:40 | 显示全部楼层
整理得很细致,方方面面都覆盖了。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 昨天 09:40 | 显示全部楼层
感谢您的参与!版块因您而更有技术含量。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 昨天 09:41 | 显示全部楼层
专业干货,果断码住
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 昨天 09:41 | 显示全部楼层
关注
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表