一、概述:(SLQ-82高压柜大电流发生器现货供应,品质保障)
是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。 本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:(SLQ-82高压柜大电流发生器现货供应,品质保障)
注:“升流器额定输出"中,左边为串联;右边为并联输出参数
型号规格
容量
kVA
初级
次级
外型尺寸(mm)
长×宽×高
重量
kg
结构形式
V1
A1
V2
A2
SLQ-82-100
0.6
220
2.7
5
100
300×210×350
18
一体
SLQ-82-200
1.2
220
5.5
5
200
310×220×380
22
一体
SLQ-82-500
3
220
13.6
5
500
330×238×450
28
一体
SLQ-82-1000
5
220
22.7
5
1000
490×300×300
40
一体
SLQ-82-1500
6
220
27.3
5
1500
430×300×500
50
一体
SLQ-82-2500
12
380
31.6
5
2500
500×330×690
95
一体
SLQ-82-3000
15
380
39.5
5
3000
520×330×700
110
一体
分体
SLQ-82-4000
24
380
63
5
4000
540×350×720
130
一体
分体
SLQ-82-5000
30
380
79
5
5000
600×430×900
300×500×500
145
135
分体
SLQ-82-6000
36
380
95
5
6000
600×430×900
300×500×500
150
140
分体
SLQ-82-8000
48
380
126
5
8000
700×480×1000
380×550×550
200
160
分体
SLQ-82-10000
50
380
131.6
5
10000
700×500×1050
400×600×600
230
200
分体
SLQ-82-12000
72
380
189
5
12000
700×500×1050
400×600×600
280
260
分体
SLQ-82-15000
90
380
237
5
15000
700×500×1050
400×600×600
320
300
分体
SLQ-82-20000
120
380
316
5
20000
700×700×1200
500×700×700
380
350
分体
SLQ-82-30000
180
380
474
5
30000
700×700×1400
600×800×800
500
450
分体
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
三、使用环境:(SLQ-82高压柜大电流发生器现货供应,品质保障)
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ 2、环境温度:—10℃—40℃ 3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
四、工作原理:(SLQ-82高压柜大电流发生器现货供应,品质保障)
本系列产品按入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:

五、使用方法及注意事项:(SLQ-82高压柜大电流发生器现货供应,品质保障)
1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。 2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮。按下启动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。 3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。 4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断电源 ,查明原因后再进行试验。 5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线,以保证安全。

为保障电网运行安全,国网华北分部加强电网资源统筹和运行监控,发挥大电网资源优化配置作用,统筹发电资源,安排省间电力和调峰支援,全力保障电力平衡和清洁能源消纳。该分部开展电力设施智能管控,提前预警、预控500千伏及以上线路山火险情16条次,及时评估寒潮等恶劣天气对设备运行、新能源发电的影响,采取安全措施预防控制。该分部还切实强化应急保障,制订各类故障处置预案,组织完成保电联合反事故演习和应急演练,启动24小时不间断应急保电值班,确保保电信息通畅。
国网华北分部发挥省间电力现货市场和辅助服务市场作用,组织全网316台火电机组深度调峰运行,促进低谷时段新能源电力消纳;统筹制订京津唐、山西、山东、河北南部地区共32台817万千瓦抽水蓄能机组发电计划,保障抽水蓄能机组在特级保电、负荷高峰时段具备全开机发电能力,在新能源电力消纳困难时段具备全开机抽水能力。全国2会期间,该分部经营区内抽水蓄能机组共启停1069台次,抽发电量9.22亿千瓦时,为保电任务圆满完成发挥了重要作用。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
|