充气式试验变压器维护及保养的方法: 1.应经常性地保持试验变压器的清洁,每次试验前应把尼龙套管擦拭干净,并用塑料布罩住。 2.不应随意扭动除接线支柱以外的螺栓,防止因密封破坏造成的漏气现象。 3.轻微的泄漏是属于正常的现象,估计约每4年气压降低0.05Mpa,出厂时气压的在0.2-0.4Mpa之间。随着环境湿度的变化气压略有增减。当气压降至0.3Mpa时应及时补气。 4.充气式试验变压器充气方式 ① 按示意图接好管道。 ② 打开六氟化硫气瓶上的阀门,使氧气表上压在20kg/cm左右。 ③ 旋入氧气表上的螺旋顶部,让气压慢慢升高。此时有气体外溢。排出管道内的空气。 ④ 立即旋开充气阀(顺时针方向)并听到到气流,流入变压器本体内。 ⑤ 调节氧气表上的螺顶部,使氧气表的出口压力在5.5Kg/cm 。 ⑥ 监视变压器压力表,当压力达到3.0—4Kg/ cmj时(即0.3—0.4Mpa),立即关死充气阀(逆时针方向)。禁止超压以免发生危险。 ⑦ 关闭六氟化硫气瓶上阀门。 ⑧ 关闭氧气表上的阀门,充气工作结束。 ⑨ 拆下管道和充气阀门,充好气后静止5分钟,让气体充分混合即可工作。 |
|