管道紫外光固化修复是利用紫外光作为固化媒介,树脂中含有光引发剂,经过特定波长的紫外光照射时,树脂产生固化反应,形成高强度内衬新管。安装方式主要采用拉入式,适用于管径150mm~1600mm各种形状的排水管道。施工时采用卷扬机将充填有树脂的玻璃纤维内衬管拉入既有管线,通过大流量风机将内衬管“吹”鼓,进而紧贴在既有管线内壁上。固化后,管道能不依托原有管道,可以独立承受内压和外压,修复后的新管基本不会影响过水断面。 管道紫外光固化修复在施工过程中要做好外观检查和壁厚测量,下面我们就来详细介绍下。 一、外观检查 1、所有内衬管均应进行内部的外观检查,检查资料应进入竣工档案。 1)内径小于或等于800mm的内衬管,应采用闭路电视检测,以影像作为外观检查的依据; 2)内径大于800mm的内衬管,宜在冷却后人工进入检查,并在缺陷处留下影像资料。 2、 外观检查结果应符合下列规定: 1)无裂缝、孔洞、干斑、脱落、灼伤点、软弱带和可见的渗漏现象; 2)应紧贴旧管道,内壁顺滑,无明显的环形褶皱; 3)一个井段内局部隆起的数量应不大于2处,且隆起高度不超过内径的2%(通球法检验); 4)端部切口应平整,贴合缝隙应无渗水现象; 5)局部修复时,缺陷部位应被覆盖。 二、壁厚测量 1、所有内衬管均应进行壁厚的测量,测量记录应进入竣工档案。 1)应测量每个内衬管的两个端头,每个端头应选4个均布的测点; 2)宜采用测厚仪测量;采用钢卡尺测量时,精度应达到0.1 mm。 2、壁厚测量结果应符合下列规定: 1)任一端头的平均壁厚应不小于设计壁厚; 2)任一端头的小壁厚应不小于设计壁厚的90%。 以上就是管道紫外光固化修复的质量要求,供大家参考。 |
|