配电线路变压器发热 变压器接线过热
两台变压器负载过小 22°C温差的大型炼钢厂电动机定子

紫外成像技术就是利用高压设备电气放电过程中,空气中的电子不断获得和释放能量,而当电子释放能量(即放电),便会放出紫外线这个原理,接收设备放电时产生的紫外讯号,经处理后与可见光影像重叠,显示在仪器的屏幕上,达到确定电晕的位置和强度的目的,从而为进一步评估设备的运行情况提供更可靠的依据。
红外成像检测是一种遥感诊断技术,具有不停电、不取样、不接触带电体、安全可靠、快速高效等特点,可以直观地显示出物体表面的温度分布热图,并且温度分辨率高。故可以利用红外成像检测技术对特高压输电线路上的各种设备进行在线发热检测,包括接头、绝缘子、夹板、跳线、特高压输电导线、压接套管、瓷瓶引线、瓷绝缘子与合成绝缘子的劣化与破损、绝缘子表面积污程度、合成绝缘子内部受潮发热等的检测。
X光探伤检测主要检测国内架空输电线路导线、地线连接的是压接型电力金具——耐张线夹和直线接续管,它们既要承受导线、地线的全部张力,又是导电体,安装后不再拆卸。在施工过程中,导线、地线在压接管中未贯穿到位或钢芯压接不符合要求,都将为线路安全运行埋下重大隐患。在范围内,因耐张线夹或接续管压接质量不合格引发的断线、掉线事故发生过很多起。因此对耐张线夹进行检测刻不容缓。我持有辐射安全许可证,内*检测人员以X射线数字成像技术为基础,针对线路金具的技术特性和运行环境,利用X射线检测设备,可对线路耐张线夹和接续管进行高精度成像,并出具相应检测报告。
检测仪器
检测项目
检测周期
来自文件(检测依据)
范围
分类
不同电压设备电压等级
检测周期
红外检测
变配电设备
变压器、断路器、套管、避雷器、电流互感器等
330KV及以上
每年宜检测一次
DL/T 664——2008带电设备红外我诊断应用规范
220kV及以上
每年不少于两次
110kV及以下
每年一次
输电线路的检测
架空线路
500kV及以上
每年宜检测一次
重要220(330)kV
110kV
每两年一次
其他220(330)kV
电缆终端
110kV 及以上
每年不少一两次
35kV及以下
每年一次
旋转电机
碳刷、出现母线
每年一次
GIS测温
GIS测温
500KV
一年两次
DL/T 664——1994
220KV及以下
一年
开关柜红外检测
开关柜
10kV、20kV、35kV等
半年至一年
Q/GDW-2009 国网电力设备带电检测技术规范——DL/T664
紫外检测
设备导电体和绝缘体表面
变电设备
500kV(330kV)及以上
每年不少于一次
DL/T345-2010带电设备紫外诊断技术应用导则
输电线路
500kV(330kV)及以上
宜1年~3年1次
X光检测
无损探伤
输电线路、电力金具等。
杆塔、构架及重要紧固件、各类重要电力联结金具等重要部件
投运一年后进行*次检查,正常运行后,每五年检查一次
GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》; DL/T 1342-2014《电气接地工程用材料及连接件》
|