找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1665|回复: 10

净化空调系统室内压差调控要点概述

[复制链接]

1

主题

-1

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。例如洁净厂房必须保持一定的正压使外界未经净化的空气不会进人净化区域,保证洁净级别;并且通过对各净化区域的不同的压差控制,达到净化分区的作用,在GMP中就要求不同净化级别区域的压差应得到控制不小于+5Pa。在生物安全洁净室中,压差控制更是保证安全防护屏障的关键指标,在《生物安全实验室建筑技术规范》中指出必须使实验室的负压梯度得到稳定可靠的控制。因此对于净化空调系统来说,压差控制是非常重要的。
  压差控制在实现中是比较困难,特别是在生物安全实验室中,要得到并保持精确、稳定的压差对于控制工程师而言是一件具有挑战性的任务。因此在设计压差控制系统时,必须要根据实际情况从以下几个方面进行分析和确定:
  ①风险分析评估;
  ②定风量系统和变风量系统选择;
  ③压差控制和余风量控制方法;
  ④控制信号与噪声的影响;
  ⑤制稳定性及响应速度;
  ⑥建筑结构对压差控制的影响;风管泄漏对压力控制的影响。
  首先,必须对压差控制的风险进行分析,例如对于高等级的生物安全实验室而言,因为它有生物污染的高风险,各种相关的标准都对其有保持稳定负压梯度防止污染泄漏的严格要求,因此控制系统就必须能够稳定可靠的实现这样的控制目标。
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
整理得很全面,新旧对比直观。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
很清晰,比我自己查资料高效多了,谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
很实用的信息,已收藏,感谢整理。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
整理得好,正好补上我的一些盲区。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
专业内容,先存为敬
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
收
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
感谢发帖!您的方案可复用性很强。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享!自动化人的每一份经验都弥足珍贵。
回复

使用道具 举报

4

主题

9

回帖

33

积分

新手上路

积分
33
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!您让这个社区更有专业底蕴。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表