1、生产设备之防尘措施 a.磨损、切削均为发生微尘之原因,故需将发尘部分掩盖之。 b.易产生尘埃之设备,若能的话应布置于风尾地点。 c.在操作时,尽量减少接触零件或产品。 d.不得有太大或不必要的操作动作,以免卷起附近之灰尘。 e.各项厂务设施之供应如水、气体和化学品于进入生产设备前应有过滤设备。 f.为不使气体或液体滞留,造成微污染,故管路配置应有旁路阀之设置。 在无尘室之维护管理方面,可分三部分加以说明: 1.建筑物之维护管理 a.建筑物内定期检查清洁。 b.地板之清扫管理及损坏更新。 c.隔间墙及天花板检查清洁和封补。 d.窗户及门之保养等。 2、环境测定与管理 无尘室内之运转环境状况如温、湿度及微尘粒子数应每日定期量测,以确实掌握质量,若有数据异常,可立即做紧急处理。 3、防尘空调设备之维护管理 此铁盒上装有粘尘纸,能有效的消除气流中的异物,降低空气异物密度。 a.温、湿度及尘埃浓度管理,定期校正检验,若有设备移动或施工时须部测量。 b.过滤网之管理:定期检查及更换。 c.空气调节器管理:定期检查隔板接缝及内部污染状况,冷热盘管是否有腐蚀现象。 d.送风机之管理:定期检查送风机运转状况。 e.风管及出风口之管理:检查风管是否有腐蚀、污染、尘埃堆积或保温脱落等。 f.测试及量测仪器管理:定期校正及保养。 g.室内压力管理:连续监视室内压力记录,以维持正压为基准。 h.冷冻主机、泵浦、锅炉及冷却水塔之管理:定期检查保养及记录运转状况及水质变化分析,以调整加药量等。 4、除湿机故障的检修顺序 (1)通风系统故障 ①进风栅与出风栅:A.人为损坏或老化龟裂;B.进风或出风严重受阻。 ②空气过滤网:被灰尘阻塞或损坏。 ③蒸发器:A.蒸发器冷凝器翅片积尘;B.蒸发器表面结冰。 ④风扇电机:A.电容器损坏;B.风扇电机抱轴;C.转子与轴松动;D.轴弯曲变形;E.轴承损坏;F.绕组烧毁。 ⑤风叶:A.固定螺丝松动;B.风扇风叶变形或损坏;C.风叶积尘严重,严重影响出风量;D.小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。 (2)电气系统故障 ①压缩机、风扇均不转:A.电源被切断;B.开关未合上;C.插座断线;D.电压过低;E.断路器断开;F.保险管烧断。 ②压缩机不转、风扇转:A.启动器故障;B.电容器故障;C.过载保护。 ③压缩机、风扇均运转:制冷系统故障。 (3)制冷系统故障 ①制冷剂全泄漏。 ②制冷系统堵塞:A.脏堵;B.油堵;C.焊堵 ③制冷剂过量。 ④压缩机无排量(故障)。 (4)压缩机故障 ①压缩不良,高低压室窜气。 ②运行件损坏,压缩机抱轴。 5、除湿机噪音增大故障的检修顺序 (1)地面不平,除湿机放置不平稳; (2)除湿机上零件松动; (3)除湿机内有异物; (4)风扇扇叶损坏或变形引起动平衡被破坏; (5)启动器故障; (6)管路之间有碰撞; (7)风机缺油; (8)风机轴承故障; (9)压缩机噪音过大; (10)充注制冷剂或润滑油过多,造成液击。 6、除湿机向地面流水故障的检修顺序 (1)除湿机放置不平衡,接水槽过度倾斜,致使水溢出; (2)接水槽的排水孔或排水管堵塞; (3)接水槽损坏漏水; (4)出水管连接处漏水或出水管老化破裂。 7、运转正常但除湿效果变差的故障检修顺序 (1)空气过滤网积尘严重,气流受阻; (2)出风口吸障碍物,气流受阻; (3)风机转速变慢; (4)房间密封性差,室外湿空气大量渗入; (5)房间面积过大; (6)室内散湿物过多; (7)蒸发器翅片上积尘较多,使冷冻除湿效果降低; (8)蒸发器表面结霜; (9)蒸发器内积油较多,制冷除湿效果降低; (10)制冷剂充量不足; (11)制冷剂泄漏; (12)毛细管规格不对,管径较大,节流降压不够; (13)制冷系统发生冰堵; (14)制冷系统部分堵漏; (15)制冷系统内有空气; (16)压缩机压缩不良,排量减少。 8、压缩机不能启动的故障检修顺序 (1)电源故障,电压过低; (2)电路保险管烧断或开关损坏; (3)启动电容器损坏; (4)过热保护未复位或故障; (5)各种继电器未复位或故障; (6)电机绕组断路或烧毁; (7)热交换器是除湿机的关键部件。 |
|