LBQ-II漏电保护器测试仪/漏电保护器测量仪
公司宗旨: 客户至上,技术争先,团结协作,求真务实,以服务为基础,以质量求生存,以科技求发展,,质量*,科技,办实事,求实效,创*服务品牌,树胜绪企业形象。
LBQ-II漏电保护器测试仪/漏电保护器测量仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场和室内检测的*测试仪表。 一.技术参数 1.额定电压:AC220v 2.测试线电压:AC250V以下 3.漏电电流分档:15. 30. 50. 75 .100 .150. 200 .250. 300 .500. mA共十档 4.测试漏电动作时间范围:0-799ms 5.漏电电流精度:1级 6.动作时间显示精度:0.5级 7.使用环境温度:0℃-40℃ 8.使用环境相对湿度:LBQ-II漏电保护器测试仪/漏电保护器测量仪测量方法与步骤 1. 按下右上方的红色“开/关”按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL 000ms(注:MANUAL=手动)。 2.查看被测漏电开关铭牌上的标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=300mA),额定不动作电流=15mA,分断时间自动检测: 本仪表设有“手动/自动”切换按钮,正上方的液晶屏显示AUTO 000ms(AUTO=自动)即为自动检测状态,当用“换档”按钮选定的额定动作值测试时,如不能跳闸,1秒后会自动将测试值加大一档连续测试,直到漏电保护器跳闸分断。将此左侧竖排的红色灯亮,其所对应的档位就是实际的漏电动作电流值,正上方的液晶屏显示AUTO xxxms(xxx即为对应电流档位的动作时间值)。 四.使用注意事项:
:
:
1.“测试线”和“地线”一定不能接错,红对红接220V(火线),黑对黑接地桩,有时接地桩松动(接地不良)也会造成测试失败,请注意辨别! 2.打开“开/关”按钮时,如发现指示灯较暗,液晶屏字符显示淡或无可能是电池不足引起的,可在本仪器反面用十字起子卸下电池后盖,更换相同型号的电池。 3.在使用,携带过程中,应轻拿轻放,不受强烈的颠簸,振动,摔撞,并应防止化学反应物的侵蚀。 |
|