       洁净度是衡量洁净室洁净程度的重要指标,是洁净室分级的主要参数,对洁净室的设计、维护和使用有着重要的指导作用。当空间内洁净度超标时,会带来空间内微生物数量的上涨甚至超过规定的限值,从而产生产品质量方面的隐患。因此,控制好洁净度是洁净室使用中的重中之重。
  根据ISO14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments -Part 1 Classification of air cleanliness里关于洁净度级别的划分,我们通常用到的洁净度级别为Class5、6、7、8级,基本等同于GMP里规定的A、B、C、D级。判定洁净度是否合格的粒子为:粒径大于等于5微米的颗粒(通常称为大颗粒)和粒径大于等于0.5微米的颗粒(通常称为小颗粒)。
  下面,我们带着大家从这三方面对洁净度超标的情况进行分析:
  1、净化能力不足
  洁净室的净化依靠净化空调机组的洁净送风,送风量越大换气次数越多,洁净室的洁净度越好。当洁净送风能力不足时,房间的净化能力也就不足,从而造成颗粒数量的上升,导致洁净度超标。此时也分为以下三种情况:
  a.送风量不足,换气次数不够,可能是初、中、高效过滤器堵塞造成送风量下降、送风机组频率变小、送风阀开度变小、新风量变小等原因;
  b.高效过滤器有泄漏,洁净送风不够洁净;
  c.房间的气流组织形式不合理,形成局部涡流与死角。
  2.周边环境影响
  当周边相邻房间的洁净度比较差甚至是低级别房间,而该房间与周边相邻房间之间的压差为负压时,周边相邻房间的空气进入该房间,带入大量颗粒,造成洁净度超标。
  在日常监测过程中,有时会出现一种颗粒的数量合格但另一种颗粒不合格的情况,根据我们的经验,我们认为主要是以下的原因:(排名的可能性分先后)
  大颗粒合格,小颗粒超标:
  1.高效过滤器有泄漏;
  2.房间内有产生大量小颗粒的尘源。
  小颗粒合格,大颗粒超标:
  1.房间卫生不好,清洁不;
  2.房间内人员控制不力造成人为污染;
  3.房间内有产生大量大颗粒的尘源。
  3、尘粒产生量过大
    当洁净室内有大量产尘物体时,净化空调的净化能力无法快速稀释空气中的颗粒,造成洁净度级别超标。此时分为三种情况:
  a.房间内有粉碎机、压片机等产尘量大的设备;
  b.房间卫生不好,清洁不;
  c.房间内人员控制不力造成人为污染,可能是人员过多、洁净服不够干净、洁净服穿着不符合规定等原因。
  当我们找到了洁净度超标的原因,通过解决对应的问题,一定能让洁净室恢复到设计水平,符合使用要求。
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 昨天 16:08 | 显示全部楼层
已收,留档备查
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 昨天 16:08 | 显示全部楼层
多谢,已分享给同事一起学习。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 昨天 16:09 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!机械制造版块因您而更加扎实。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 昨天 16:09 | 显示全部楼层
感谢分享!工艺严谨,加工扎实,制造人本色!
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 昨天 16:10 | 显示全部楼层
多谢分享,机械制造的干货,收下了。
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 昨天 16:10 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!机械制造版块因您而更加扎实。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 昨天 16:11 | 显示全部楼层
留用
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 昨天 16:11 | 显示全部楼层
感谢分享!从您这里学到了新的思路。
回复

使用道具 举报

3

主题

8

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
看起来不错,先关注
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表