       1试验要求
  气压密封性实验装置用氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.5级,试验装置的气压源应满足升压速率在使用压力范围内可调。
  检漏试验用水温不应低于5℃
  2灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、容器、集流管、信号反馈装置、管路管件、减压装置等部件气密性试验
  将被检样品进口与气压源相联,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的压力速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3m,在规定的压力保持时间内检查样品渗漏情况,应符合本标准相应条款的规定。
  3容器阀、选择阀、单向阀气密性试验
  试验条件和试验程序与2相同,容器阀、选择阀处于关闭状态,单向阀正向状态。试验结果应分别符合:
  ①容器阀在关闭状态下应无气泡泄漏;容器阀在开启状态下各连接密封性部位的气泡泄漏量不应超过每分钟20个。
  ②选择阀在关闭状态下应无气泡泄漏;选择阀在开启状态下各连接密封部位的气泡泄漏量不应超过每分钟20个。试验压力为工作压力,压力保持时间为5min。
  ③单向阀应无气泡泄漏。实验压力为工作压力,压力保持时间为5min。
  将容器阀、选择阀置于反向状态,重复上述试验。
  试验结果应分别符合①②③。
  4压力显示器气密性试验
  将被检样品安装在试验管路上,充压至测量上限的2/3,保持7d后浸入水中10min,样品至液面深度不小于0.3m。试验结果应符合:压力显示器不得出现气泡泄漏
  更多试验机参考思明特网站。
  1.气体灭火系统及零部件的构成和外观要求
  2.气体灭火系统及零部件的外观检查
  3.气体灭火系统及零部件的液压强度试验
  5.气体灭火系统及零部件的气密性试验
  6.气体灭火系统及零部件的超压试验
  1.灭火器耐压、爆破试验机
  2.灭火器气密试验箱
  3.瓶阀气密性试装置
  4.灭火器钢瓶爆破试验机
  5.七氟丙烷自动充装设备
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢发帖!您的专业水平让人佩服。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢发帖!您的经验可复制性很强。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
信息很有价值,已收藏,方便查阅。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
很棒的汇总,涵盖面广,重点突出。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!期待您更多专业分享。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
很专业,转存备用
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!您的内容让我少走了很多弯路。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢发帖!您的实践经验对大家很有帮助。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享!每一句话都是实战经验之谈。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表