就地(分散)补偿应用 不需要设置专用的无功补偿箱或者无功补偿柜,实现对各种场合的小容量就地补偿。 ■在用电设备旁放置智能电容器 ■在壁挂式配电箱内放置智能电容器 ■在工程车间配电设备内(旁)放置智能电容器 ■在用户配变小于100kvar的计量柜、配电柜内放置智能电容器 优点:无功补偿距离短,节能降损,设备接线简单、维护方便。 配置参考:对于小容量负载,按照负载总功率的25%~40%配置智能电容器容量。 例:一台电动机就地补偿方案 电动机额定功率:50kW 无功补偿容量: 15kvar(10kvar+5kvar) 智能电容器数量:1台 SWL-8MZS/450-10.5 无功补偿级数: 0、5、10、15kvar 低压分组补偿的应用 对户外配电变进行就地无功补偿,直接将设备安装于柱挂式户外设备箱内。 优点:体积小、接线简、维护方便;投资小、节能降损。 配置参考:配变无功补偿容量一般为配变容量的25%~40%。 例:户外配电变压器应用方案 配变容量:200kVA 无功补偿容量:60kvar 2×30kvar(20kvar+10kvar) 智能电容器数量:2台 SWL-8MZS/450-20.10 无功补偿级数:0、10、20、30、40、50、60 安装在箱变低压室,根据配电变压器容量进行补偿,选用若干台智能电容器联机使用。 优点:接线简单、维护方便、成本低、节约空间的显著特点。 配置参考:箱变无功补偿容量一般为配变容量的25%~40%。 例:箱式变集中补偿应用方案 箱变容量:500kVA 无功补偿容量:190kvar 4×40kvar(20kvar+20kvar)+ 1×30kvar(20kvar+10kvar) 智能电容器数量:4台 SWL-8MZS/450-20.20 1台 SWL-8MZS/450-20.10 |
|