一、电源故障(停机温控器无显示等)原因: 1.市电断开,缺相,不稳定; 2.检查相序保护器是否烧坏; 3.保险丝烧坏; 方法: 1.检查市电是否正常,待市电正常后再次工作; 2.更换相序保护器; 3.更换保险丝 二、水泵故障(水泵停止工作其它显示无异常) 原因: 1. 水泵交流接触器上的过载保护动作; 2.水泵电容器烧坏(单相,又叫缺相); 3.水泵本身问题,如:线圈烧坏,轴承坏死等; 排除方法: 1.水泵交流接触器上的过载保护动作; 2.水泵电容器烧坏(单相,又叫缺相); 3.水泵本身问题,如:线圈烧坏,轴承坏死等; 三、压缩机故障(冻水水泵运行但压缩机停止) 原因: 1.压缩机交流接触器上过载保护器动作; 2.压缩机电容烧坏(单相); 3.检查压缩机线圈绕组是否正常,一般绕组数应大于7; 排除方法: 1.轻按过流保护器中RESET复位键即可; 2.更换电容器; 3.如确定是绕组问题,请更换压缩机; 四、高、低压压力开关故鄣(冻水水泵运行,但压缩机停止) 原因: 1.过滤器堵塞; 2.系统冷冻不足造成低压报警; 3.循环冷却水停止工作造成高压报警(水式); 4.热交换散热风扇停止工作造成高压报警(风式); 方法: 1.清理过滤器或更换同等型号的过滤器; 2.给冷系统补充冷媒(R22); 3.检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行清洗维修或更换(水式); 4.检查热交换风扇工作是否正常,并进行清理维修或更换(风式); 注意: 1.排除以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。 2.当机器故障时,应当请专业的制冷人士检查维修。 |
|