       风管漏风检测技术
  对于风管系统严密性(即漏风量)检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验;中、高压系统风管应采用漏风量测试方法。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。风管漏风检测手法一般用到的有漏光法检测和漏风量测试;
  一、漏光测试法
  ① 漏光测试法是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。
  ② 检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。
  ③ 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应做好记录。
  ④ 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的办法。在严格安装管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
  ⑤ 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应作密封处理。
  二、漏风量测试法
  风管漏风测试仪是测试通风空调中漏风量的专用设备,主要适用于宾馆、饭店以及公用工程通风空调系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性质量的测试。风管漏风测试仪主要有高速风机、变频调速系统、流量管及倾斜式微压计、杯型压力计等部分组成。
  将需测试的风管测试段封闭起来。首先将测试的风机送风软管和风管测试段连接起来,再在风管测试段引出一条小软管与测试仪上的倾斜压力计相连接,然后启动测试仪的风机,使无级调整风机的转速由慢至快,风管测试段的压力也随之升高,当压力升高至测试所需的压力500Pa 时,使之稳定,这时测试段的漏风量等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数。
  测试段的漏风量: Q=F*a*P*p
  式中 :F — 风机送风管的截面积;
  a — 流量系数,取胜0.97 ~0.98;
  P — 倾斜压力计显示的负压;
  p— 空气密度,取1.293。
  再根据测试段风管的面积,计算出单位面积的漏风量。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
多谢,这份资料直接存下来备用了。
回复

使用道具 举报

0

主题

16

回帖

33

积分

新手上路

积分
33
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
内容很实操,比看说明书高效。
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
整体挺好,先存再说
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!您的内容很有参考价值。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
内容在线,果断收
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

17

积分

新手上路

积分
17
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
很专业,先收再看
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢汇总,内容很有参考价值,收藏了。
回复

使用道具 举报

0

主题

18

回帖

36

积分

新手上路

积分
36
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
很实用的信息,已收藏,感谢整理。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
关注
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表