       氧化锌避雷器测试仪试验相间干扰及注意事项
  相间干扰说明
  氧化锌避雷器测试仪现场测量时,一字排列的避雷器,中间B相通过杂散电容对A、C泄漏电流产生影响,使A相中减小,阻性电流增大,C相中增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰。
  一种方法是补偿相间干扰:假设Ia、Ic无干扰时相位相差120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;
  氧化锌避雷器测试仪的参数设置中加了“抗干扰计算",软件自动完成。试验室测量时不必考虑相间干扰。
  氧化锌避雷器测试仪试验注意事项
    检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈,确认完好后方可使用。
  正确接线,接线顺序必须是仪器首先可靠接地,再来接其他的线。
  氧化锌避雷器测试仪必须可靠接地,保证人和仪器的安全。
  PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。
  电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。
  在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。
  氧化锌避雷器测试仪不得置于潮湿和温度过高的环境中,试验完毕或人员离开必须断电。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 昨天 09:13 | 显示全部楼层
多谢,整体思路很清晰,实战性强。
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 昨天 09:14 | 显示全部楼层
存了,需要时好翻
回复

使用道具 举报

1

主题

17

回帖

36

积分

新手上路

积分
36
发表于 昨天 09:14 | 显示全部楼层
已存
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 昨天 09:14 | 显示全部楼层
内容接地气,不空洞。
回复

使用道具 举报

0

主题

18

回帖

36

积分

新手上路

积分
36
发表于 昨天 09:14 | 显示全部楼层
感谢您的贡献!机械制造版块需要这样有深度的内容。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 昨天 09:15 | 显示全部楼层
先关注着,后续再细看
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

39

积分

新手上路

积分
39
发表于 昨天 09:15 | 显示全部楼层
整理到位,感谢楼主的分享精神。
回复

使用道具 举报

0

主题

7

回帖

19

积分

新手上路

积分
19
发表于 昨天 09:16 | 显示全部楼层
专业详细,收藏起来
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

39

积分

新手上路

积分
39
发表于 昨天 09:16 | 显示全部楼层
专业靠谱,果断收下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表