       局部放电试验使用仪器
  无局放高电压试验变压器及测量装置(电压测量总不确定度<+3%)、局部放电测量仪,也可以直接选择使用成套的局部放电测试系统。
  局部放电试验程序
  局部放电试验可结合感应耐压试验进行,即在耐压60s后不将电压回零,直接将电压降至局放测量电压进行30s局放测量;如果单独进行局放试验,则先将电压升至预加电压,停留10s后,将电压降至局放测量电压进行局放测量。测量电压及局放局部放电预加电压、量限值。


  局部放电试验注意事项
  试验时应记录环境湿度,相对湿度超过80%时不应进行本试验。
  升压设备的容量应足够,试验前应确认高压升压等设备功能正常;
  所用测量仪器、仪表在检定有效期内,局部放电测试仪及校准方波发生器应定期进行性能校核。
  充油设备试验前也应保证试品足够的静置时间(同耐压)。
  对于接地电压互感器,试验时A端接高电压,N端及二次绕组单端与箱壳一起经测量阻抗接地(如果耦合电容器经测量阻抗接地,则被试互感器N端等直接接地);
  对于不接地电压互感器应进行两次局放试验,次A端接高电压,N端及二次绕组单端与箱壳一起经测量阻抗接地(如果耦合电容器经测量阻抗接地,则被试互感器N端等直接接地)。
  第二次N端接高电压,A端及二次绕组单端与箱壳一起经经测量阻抗接地(如果耦合电容器经测量阻抗接地,则被试互感器A端等直接接地),接地与程序与接地电压互感器类似。 国电中星是电力检测设备生产厂家,生产的产品种类多,型号齐全,提供专业的技术支持,电话。
  上一篇:GIS交流耐压试验流程及试验结果判断
  下一篇:油浸式电流互感器交接试验项目及方法

回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
先码住,后续再深入关注
回复

使用道具 举报

0

主题

14

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
多谢,这份资料直接存下来备用了。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
整理得很用心,场景都是真实的。
回复

使用道具 举报

0

主题

16

回帖

23

积分

新手上路

积分
23
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
多谢整理,对从业者很有帮助。
回复

使用道具 举报

0

主题

16

回帖

33

积分

新手上路

积分
33
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
已收,留档备查
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

24

积分

新手上路

积分
24
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
很实用的信息,已收藏,感谢整理。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
多谢整理,内容实在。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
这个领域持续关注中
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
感谢发帖!制造工艺与装备,值得深入探讨。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表